주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
게시판 글 상세보기
건설신기술 지정 신청건에 대한 관보공고(2138)
분류 : 건설신기술지정신청안내 작성자 : 나종철 연락처 : 031-389-6350 등록일 : 2017-11-08 조회수 : 8612

국토교통부공고제2017-

건설기술 진흥법14조의 규정에 의한 신기술지정 신청이 있어 같은 법 시행령 제32조제3항의 규정에 의거 공고하니, 동 건의 이해관계인으로서 아래 신기술지정 신청기술에 대하여 의견이 있는 경우에는 이해관계 의견서를 공고일로부터 30일내에 국토교통과학기술진흥원장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

2017년 월 일

국토교통부장관

신기술 지정 신청

1. 기술개발자

. 성명 또는 법인명(대표자 성명) : 심의전

. 전화번호 : 070-5067-5431

2. 명칭 : 적용상향력(부력)을 받는 구조물에서 고정하중과 적용상향력의 크기와 작용점을 함께 고려하는 부력검토 방법

3. 내용요약

<분야>

토목 / 하수도 / 기타 상하수도 시설

건축 / 건축계획 및 관리 / 설계 및 프로그램

<기술의 요지>

적용상향력(부력)의 중심에서 고정하중의 중심방향의 구조물 가장자리선에 적용상향력에 의한 회전지점이 형성되는 것을 규명함으로써, 적용상향력에 의한 회전부상모멘트와 이에 저항하는 고정하중에 의한 저항모멘트로 안전율을 구할 수 있게 되어, 적용상향력과 고정하중의 크기만이 아니라 작용점도 고려한 모멘트 개념의 부력검토방법이다. 기존 부력검토에서 안전하여도 발생할 수 있는 회전부상사고를 예방하여 안정성을 증진하고, 불필요한 어스앙카와 영구배수시설등의 설치를 줄일 수 있는 경제적인 효과와 이로인한 공기지연을 방지하고 전체 구조물의 품질을 향상시키는 효과가 있다.

<범위>

적용상향력(부력)을 받는 구조물에서, 지면과 접하는 구조물의 밑면의 외각점을 직선으로 연결하면 회전가능축들이 형성되며, 이 회전축들을 중심으로 적용상향력에 의한 회전부상모멘트와 이에 저항하는 고정하중에 의한 저항모멘트로 안전율들을 구하여 가장 불리한 안전율로 구조물의 부력에 대한 안전성을 평가하는 기술이다.

4. 기타 신청 기술에 대한 상세한 사항은 국토교통과학기술진흥원 기술인증센터 (전화: 031-389-6350)에 문의하시기 바랍니다.

이해관계인 의견 제출 내용

. 신청기술의 명칭 및 이해관계의견을 제출하고자 하는 자의 인적사항

. 다음 각목의 사항과 같이 이해관계가 대립되는 직접적이고 구체적인 내용

1) 신청기술이 이해관계인 기술을 모방도용한 경우

2) 신청기술이 산업재산권과 관련하여 이해관계인 기술과 분쟁 중에 있는 경우

3) 기타 신청기술이 이해관계인 기술과 이해관계가 있는 경우

. ‘의 내용을 증명하는 상세 설명자료

첨부파일 : 국토교통부 관보공고(2138).pdf

목록

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기